Отправлено: 30.05.11 14:30. Заголовок: L1 - дроссель , по ..
L1 - дроссель , по питанию , должен держать не мене 80 мА , работать будет и без него(просто с перемычкой) но лучше поставить что то в пределах 10-100 микрогенри , чтобы ВЧ помехи из сети не лезли в цепь питания устройства и наоборот.
Отправлено: 30.05.11 16:24. Заголовок: в даташите (DS3976..
в даташите (DS39762E страница 211) вроде ничего кроме этого не видел
1: Ferrite Bead should be rated for at least 80 mA. 2: These components are installed for EMI reduction purposes. Power Over Ethernet applications may require their removal.
Перевод (гуглом) 1: феррит должен быть рассчитан на не менее 80 мА. 2: Эти компоненты установлены в целях сокращения EMI. Power Over Ethernet приложения могут требовать их удаления.
EMI обычно электромагнитные помехи
Хотя Электромагнитная совместимость (ЭМС) технических средств — способность технических средств одновременно функционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством при воздействии на них непреднамеренных радиопомех и не создавать недопустимых радиопомех другим техническим средствам.
Отправлено: 21.06.11 12:58. Заголовок: на вопросы от компа ..
на вопросы от компа о получении ip адреса плата молчит.DHCP клиент на плате молчит, при присвоении статического ip,ping не идет,нет даже arp ответов, причем связь с компом есть, горит зеленый светодиод на трансформаторе,комп показывает наличие локальной сети 10mbit/c,переодически помаргивавет ораньжевый светодиод на плате. вобщем полная
Отправлено: 21.06.11 14:02. Заголовок: 1. Если плата с комп..
1. Если плата с компьютером соединена на прямую то возможно надо кабель crossover или подключить через свитч. 2. Плату разводили сами ? я первый раз перепутал TPOUT+ и TPOUT- получилось как раз как вы описываете , чтобы работать пока не переделаю плату, тупо разрезал патчкорд и перевернул :)
Отправлено: 29.07.11 09:17. Заголовок: Присоединился к ваше..
Присоединился к вашему проекту. Собрал без клавиатуры. При включении мигает LED0. При подключении к компу прямым кабелем появляеться сеть 10Мбит, присваеваетья IPадресс 172.16.0.111. Пинг от компа 1мс. Экран ни какой информации не выдаёт. На выходных сделаю клавиатуру и буду пробывать. По поводу потребления тока:- без впаянного разъёма RJ45- 30ма, с разъёмом 120-130ма.